Urządzenie zapewnia zasilanie odbiorników wymagających nieprzerwanej pracy przy okresowych zanikach napięcia sieciowego. Zastosowanie zasilacza buforowego pozwala w znacznym stopniu wydłużyć czas pracy systemu w porównaniu do aplikacji wykorzystujących klasyczny zasilacz awaryjnym UPS.
Urządzenie przystosowane do pracy z akumulatorami bezobsługowymi SLA (żelowe oraz AGM).
Posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP) i przepięciowe, gwarantując ochronę akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP), przeciążeniem oraz odwrotnym podłączeniem. Możliwe uruchomienie bez zasilania sieciowego (z akumulatora).
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora oraz przeciążeniem: Bezpiecznik topikowy 10 A.
Zabezpieczenie przez głębokim rozładowaniem: Odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,8 V.
Akumulator | 1 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7...18Ah |
Napięcie wyjściowe | 10,2 ... 13,8 VDC |
Prąd wyjściowy | 8 A - ciągły |
Moc zasilacza | 100 W - ciągła |
Sprawność | 90% @70 W |
Napięcie wejściowe | 190 ... 260 VAC, 50Hz |
Prąd ładowania akumulatora | 1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1) |
Zabezpieczenie wejścia zasilacza | Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A |
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza | Zasilanie sieciowe: |
Zabezpieczenie obwodu akumulatora | Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora oraz przeciążeniem: |
Sygnalizacja 1/2 | AUPS-100-120-OF (moduł): |
Sygnalizacja 2/2 | AUPS-100-120-H (obudowa): |
Wyjścia techniczne | AUPS-100-120-OF (moduł): |
Uruchomienie przy braku zasilania AC | Przycisk START |
Konstrukcja obudowy | Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm malowana proszkowo na kolor biały |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | -25 ... +50°C |
Wymiary (S x W x G) | 450 x 400 x140 mm |
Waga | 4,27 kg |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2024r.